欢迎访问凌宏环保,我们是地区专注于供水设备的企业,为您提供供水设备方案,联系:15674978894 | 18684964071 关于我们 | 联系我们 | SITEMAP
全国统一服务热线
15674978894
18684964071
当前位置:凌宏环保主页 > 问答 > 无负压供水设备水泵切换时,变频器输出不为零?

无负压供水设备水泵切换时,变频器输出不为零?

文章出处:凌宏环保 人气:5610发表时间:2018-05-18 05:39:35
问:无负压供水设备水泵切换时,变频器输出不为零?

用户首先确定控制器给变频器的控制线是否全部接好。如果变频器没有滑行停车输入信号,则必须将变频器设定为自由滑行停车的工作模式。如果变频器有此信号输入则确保和控制器接好。然后,在水泵进行切换动作时,控制器会给变频器一个滑行停车信号,即EMG信号。如果EMG信号线没有接通,会直接导致变频器过载,此类现象要绝对禁止,否则,容易损坏变频器。如果接有EMG信号线,请仔细检查线是否接实。确定接实,没有线路故障后,再用万用表检查控制器的EMG是否有输出。如果当控制器处于切换时,EMG信号没有输出,则说明是控制。



结语:以上就是无负压供水设备水泵切换时,变频器输出不为零?的全部内容,想了解更多无负压供水设备水泵切换时,变频器输出不为零?,获取更多关于供水设备热点资讯、产品信息、报价方案,请访问凌宏环保官网:inh168.com,公司主营:供水设备,无负压供水设备,恒压供水设备,不锈钢水箱,不锈钢保温水箱,不锈钢生活水箱,不锈钢消防水箱,长沙无负压供水,长沙恒压供水泵,长沙供水泵,长沙无负压水泵,长沙不锈钢水箱,长沙变频供水设备,凌宏供水,凌宏环保,欢迎新老客户来电咨询索取资料!